避難層的加壓送風量按凈面積計算不小于30立方米/秒,避難層應設有消防電梯出口、應急照明、廣播、消防電話、消防栓、并設有獨立的防煙設施,防煙樓梯進行分割。機械排風(防煙)系統,排煙系統的設置條件:建筑高度超過32米,內走廊超過20米。并設有自然采光、自然通風設施,面積超過100平方米通風和空調系統應設置排煙系統






報名參加驗收的各單位介紹情況?;窘ㄔO(shè)單位介紹項目概況和自查情況,設計方案單位介紹消防安裝工程設計方案情況,工程施工單位介紹建筑施工和調節情況,工程監理單位介紹工程建設監理情況,檢驗單位介紹檢驗情排序當場查驗驗收。驗收工作人員應邊查驗,邊檢測,并屬實填好消防驗收記錄卡。歸納驗收情況。各工作組各自對驗收情況作報告,依據總隊制訂的,按子項目、單項、綜合性的程序流程開展評定、評定依據在驗收記錄卡中屬實記述,并將基本建議向基本建設、工程施工、設計方案等報名參加驗收單位明確提出,對不符合要求規定的要立即向工程建筑單位明確提出整改方案。




消防驗收需要注意的:

一、建設單位的工作

1.自來水未通,消防設備主電未接到配電室;

2.發電機以及發電機自動切換功能、配電屏未調試;

3.消防控制室未設置外線電話;

4.消防控制室未設置防火門窗;

5.消防水池證明文件:容積,一次性補水時間(不超48小時)。

二、土建施工單位問題

1.消防水管道井、強弱電井管井、排煙風管穿墻洞、電纜橋架穿越防火分區封堵未完成;

2.防火門未安裝完成;包括防火門本體、閉門器、順序器、標志標識(及常閉防火門請保持關閉標識)、開啟方向、間隙過大、防火門周邊抹灰。

3.風井未抹灰。風口預留尺寸錯誤。(可能導致風量、正壓值不足)